苏州实操派科技有限公司官网-实操派教育科技,汇川技术PLC培训,实操派PLC培训,苏州PLC培训机构

[低压变频器] 【实操派】汇川变频器-电机振动大

[复制链接]
0 2729
Julius_wen 2021-10-24 15:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

附件下载,需登录可以查看贴内更多信息

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
异常现象
电机运行到某一频率,开始抖动

排查流程
image.png

一、详细检测方法与处理措施
①同步机 SVC 参数排查
1)电机参数、电机反电势(如果不能空载完整辨识)是否设置正确
2)按照“反电势估算方法”估计反电势,确认反电势设置是否合适(如果不能空载完整辨识),相差应在 10%以内;
②异步机 SVC 参数排查
1)电机参数是否设置正确:
2)是否进行参数辨识,重新进行调谐;

③定位频率源抖动
3)反馈频率若跟随设定频率,而设定频率变化较大,则可确认为频率源问题:
4)频率源是否存在干扰,通过后台观察给定频率:
5)外环是否过强

④定位编码器问题
判断方法:
1)确认电机参数输入正确,F1-00~F1-052)设置 VF控制(F0-01=2),运行变频器。
3)查看反馈频率(U0-29),若大于设定频率(U0-01),则为编码器线数(F1-27)设置比实际少。
4)从低到高运行不同频率,记录反馈频率(U0-29)和设定频率(U0-01)的偏差、变频器输出电流(U0-04),若随着频率升高,输出电流基本不变大,而反馈频率和设定频率的偏差逐渐变大,则可认为是编码器线数设置比实际多。
5)若确认编码器线数(F1-27)设置没问题,检查编码器与电机之间连接是否存在打滑。
6)若查看反馈频率(U0-29)基本为0,则检查编码器的接线是否正确。

image.png