1.故障现象
image.png

2.排障流程
image.png
3.详细检测方法及处理措施
1)检测变频器后端接触器触点是否氧化
变频器下电后,测试输出端接触器的接通、断开电阻是否正常,断开是电阻应该为无穷大(电阻为几MQ 以上);接通后,电阻接近短路,一般为19 以内。

2)确认霍尔规格选型
45kW 以上机器采用霍尔采样电流,霍尔元件上面标有电流规格,每个机型对应的霍尔规格如下:


image.png

3)确认电流检测拨码开关位置
请参见“电流显示偏差大”环节2内容。

4)电机内部绕组断开或接触不良
变频器拆下电机线,用用万用表测试电机绕组之间的阻抗,正常阻值极低,在几 Q 以内;如果阻抗明显偏大,如几kQ、几十kQ 甚至几百kQ,说明电机内部绕组断开导致输出缺相问题。