1.故障现象
image.png
2.排障流程
image.png
image.png

image.png

三、详细检测方法与处理措施

1检测制动部分异常
1)制动电阳问题:首先检查制动电阳是否正确接线,然后用万用表电阳档测量制动电阻两端阻值,制动电阻是否处于开路,若制动电阻开路,则需要排查制动电阻是否损坏。

2) 制动电阻的选型问题:如果制动电阻选型偏大,则制动时母线电压会上升,可能 导致过压故障。一般地,设备功率越大,制动电阻阻值越小、功率越大,具体选型可参考“变频器用户手册”。

2 检测机器内部模块是否完好
检测方法可参见“E02/03/04 过流故障”部分2内容。