苏州实操派科技有限公司官网-实操派教育科技,汇川技术PLC培训,实操派PLC培训,苏州PLC培训机构

[低压变频器] 【实操派】汇川变频器-Err05-Err.05加速过电压

[复制链接]
0 2405
Julius_wen 2021-10-23 18:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

附件下载,需登录可以查看贴内更多信息

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
原因1:输入电压偏高
处理措施1:将电压调至正常范围
原因2:加速过程中存在外力拖动电机运行
处理措施2:取消此外动力或加装制动电阻

原因3:过压抑制设定不合适
处理措施3:
(1)确认过压抑制功能(F3-23)已经使能;
(2)过压抑制动作电压(F3-22)设定值太大,推荐在770V~700V 之内调整;
(3)过压抑制增益(F3-24)设定太小,推荐在30到50之内调整

原因4:没有加装制动单元和制动电阻
处理措施4:加装制动单元及电阻

原因5:加速时间过短
处理措施5:增大加速时间