异常现象:面板显示电流与实际电流相差5%以上

排查流程:
image.png
①确认机型参数与实际变频器是否一致
详见“Err.14过温故障”部分1内容。

②电流检测拨码开关位置确认
在驱动板上找到电流采样拨码开关丝印表,表中注明了拨码规则。下图为 MD500T110G 驱动板拨码开关丝印表:根据表格说明,110G 机器的 S1和 S2应拨打到“ON”的位置,S3则拨打到“OFF”的位置,如图 2-2 所示。


1635061123(1).png

3 霍尔规格
请参考”Em13 输出缺相”部分2内容。