1.故障现象
image.png

2.排障流程

image.png
可能原因
1、编码器参数设置不正确(F0-01=1 时) 2、电机堵转 3、速度偏差过大检测参数 F9-69、F9-70 设置不合理 4、变频器输出端 UVW 到电机的接线不正常

故障原因及解决方案
1、正确设置编码器参数
2、检查机械是否异常,电机是否进行参数调谐,转矩设定值 F2-10 是否偏小
3、速度偏差过大检测参数 F9-69、F9-70设置不合理
4、检查变频器与电机间的接线是否断开现象