故障原因1: 变频器输出回路存在接地或短路
解决对策:排除外围故障,检测电机是否发生短路或断路。

故障原因2:控制方式为FVC或者SVC且没有进行参数辨识
解决对策:按照电机铭牌设置电机参数,进行电机参数辨识。
故障原因3: 过流失速抑制设定不合适
解决对策:
      1.确认过流失速抑制功能(F3-19)已经使能;
      2.过流失速动作电流(F3-18)设定值太大,推荐在120%到150%之内调整;
      3.过流失速抑制增益(F3-20)设定太小,推荐在20到40之内调整。

故障原因4: 变频器选型偏小
解决对策:在稳定运行状态下,若运行电流已超过电机额定电流或变频器额定输出电流值,请选用功率等级更大的变频器。

故障原因5: 受外部干扰
解决对策:查看历史故障记录,若故障时电流值远未达到过流点值,需查找干扰源。若无其它干扰源则可能为驱动板或霍尔器件问题。