1.故障现象
image.png

2.排障流程
image.png

3.排障详细措施
1)逆变 IGBT 测试方式可参见“Er02/03/04 过流故障”部分2内容

2)若IGBT模块测试没有问题,则查看板件连线是否可靠:如果连线没有问题,更换驱动板和控制板确认问题是否还存在。
测试电机内部绝缘是否损坏参见“Er.02/03/04 过流故障”部分1内容。