[md]Er.E15故障机理——同步周期误差值超过阈值。
## 故障现象

image.png
## 故障原因
image.png

## 详细排障流程
① 用后台观测“SYNC 中断调度时间”
用后台观测“SYNC 中断调度时间”, 观察其与设定的同步周期是否一致,是否稳定:


image.png

## 故障现象
☞ 网络状态始终停止在ESM的某一固定状态,无法切换到目标状态
☞ 网络切换过程中发生故障Er.E13或者Er.E15
## 排障流程
image.png

image.png [/md]