【故障现象】
上控制电闭合所有空开不亮或运行中HMI 点动触碰整个屏幕不亮。
【检查流程】
首先确认输入控制电源正常,为AC 380V±10%,QF4 闭合时下端为AC 380V。
image.png
【详细检测方法与处理措施】
① 这种情况,从现象上来看,上电会亮一下,然后就灭掉,测量其DC24V 电源只有上电时有,后来就没有了;
② 测量HMI DC 24V 确认没有时,要顺着回路往后查,查看24V 接线及DC 24V 电源模块,测量并确保24V 模块输出是稳定的(23.5V~24.5V);
③ 检查HMI 供电DC 24V 正常时,
•若 HMI 左上角红灯(电源灯)不亮,则需更换 HMI;
•若 HMI 左上角红灯(电源灯)亮,则需要检查 SD 卡是否损坏(可插入电脑读取数据查看或更换SD 卡),若仍未见效,则需更换HMI;
④ 此情况表现出整个控制系统都没电,主要检测DC/DC 模块输入310V DC 和输出24V DC 是否稳定正确,若不稳定,则为DC/DC 电源模块问题,则需更换DC/DC 模块。