苏州实操派科技有限公司官网-实操派教育科技,汇川技术PLC培训,实操派PLC培训,苏州PLC培训机构

[其他通用伺服] 【实操派】 IS810N-INT 故障码 E1.101 故障描述系统参数异常

[复制链接]
0 2046

附件下载,需登录可以查看贴内更多信息

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
原因:1.控制电源电压瞬时下降
确认方法:确认是否处于切断电源过程中或者发生瞬间停电。
处理措施:系统参数恢复初始化(2002-20h=1)后,然后重新写入参数。
确认方法:测量运行过程中线缆的整流侧输入电压是否符合以下规格:380V驱动器:有效值: 380V-440V允许偏差:-10%~+10%(342V~484V)
处理措施:提高电源容量或者更换大容量的电源,系统参数恢复初始化(2002-20h=1)后,重新写入参数。

原因:2.参数存储过程中瞬间掉电
确认方法:确认是否参数值存储过程发生瞬间停电。
处理措施:重新上电,系统参数恢复初始化(2002-20h=1)后,重新写入参数。

原因:3.一定时间内参数的写入次数超过了最大值
确认方法:确认是否上位装置频繁地进行参数变更。
处理措施:改变参数写入方法,并重新写入。或是伺服驱动器故障,更换伺服驱动器。

原因:4.更新了软件
确认方法:确认是否更新了软件。
处理措施:重新设置驱动器型号和电机型号,系统参数恢复初始化(2002-20h=1)。

原因:5.伺服驱动器故障
确认方法:多次接通电源,并恢复出厂参数后,仍报故障时,伺服驱动器发生了故障。
处理措施:更换伺服驱动器。