① 添加所需的保持型变量
可以在程序中通过PERSISTENT 属性添加永久变量,然后在永久变量编辑器中,通过右键菜单- 添加所有实例路径,把所有程序中的永久变量添加进永久变量表。下表列出了对于一个变量在复位、掉电等动作后是保留原值还是被初始化的情况,其中:


image.png

☞☞ 说明:
1. RETAIN 变量和PERSISTENT 变量都属于保持变量,都保留在编程系统相同的保持变量区域。
2. 映射到%M 地址的直接变量可以声明为保持变量,而映射到%I和%Q 的直接变量不能声明为保持变量。(自动声明时保持变量不能声明为直接变量,所以%M 直接变量只有通过手动输入方式)
3. 编程系统特定的保持变量区域大小为512KB,此区域不包括映射的%M 地址的保持变量(用户直接可用的%M 地址大小为480KB,可用做保持变量使用),也就是说用户可以用的最大保持变量大小为992KB(512KB+480KB)。
4. 不管RETAIN 变量或者PERSISTENT 变量,在登录PLC 时,弹出“代码更改处理方式”对话框,如下图,都要选择更新启动工程,否则掉电保存功能失效。