产生机理:
逆变电路正极流过大电流。

image.png

电机参数:
image.png
电流环、速度环参数异常,调整以下参数:
image.png
越是内侧的环路,要求响应性越高。不遵守该原则,可能导致系统不稳定!伺服驱动器默认的电流环增益已确保了充分的响应性,一般无需调整,需要调整的只有位置环增益、速度环增益及其他辅助增益。因此,位置控制模式下进行增益调整时,为保证系统稳定,提高位置环增益的同时,需提高速度环增益,并确保位置环的响应低于速度环的响应。

基本增益参数调整方法如下:
image.png