原因:
1.绝对位置模式下检测电机不匹配或
2.电机编号设置错误

■ 检查电机铭牌是否为多圈绝对值编码器电机。
■ 检查 H00-00(电机编号)是否正确。

根据电机铭牌重新设置H00-00(电机编号)或更换匹配的电机。

image.png

|故障代码
Er.122

|故障现象/类型
:绝对位置模式产品匹配故障

|可能原因
绝对位置模式下检测电机不 匹配或电机编号设置错误

|故障原因及解决方案
根据电机铭牌重新设置 H0000 (电机编号)或更换匹配的电机